Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Вырубает автомат
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы "чайника"


Алекс4ндр
ДИФ Автомат: вкз 42-16с. ¹152
Вопрос такой. данный автомат, при включении трехфазного двигателя работает нормально, как только на одну из фаз подключаем например лампочку накаливания, сразу вырубается, что не так?
Valerapol
Ноль для лампочки откуда берете?
Алекс4ндр
Цитата(Valerapol @ 16.10.2020, 9:23) *
Ноль для лампочки откуда берете?

Оттуда откуда и это автомат запитан, с одной стойки.
При подключении трех лампочек на каждую фазу, автомат не вырубает, а если две или одну, выключается
Олега
Цитата(Алекс4ндр @ 16.10.2020, 9:32) *
Оттуда откуда и это автомат запитан, с одной стойки.
Не надо со стойки, надо после д.автомата.
Valerapol
Цитата(Алекс4ндр @ 16.10.2020, 9:32) *
Оттуда откуда и это автомат запитан, с одной стойки.

А надо брать с четвертой клеммы автомата
Shura_with_KINEF
Дифавтоматы бывают и трёхполюсные. Тогда нефиг левые нагрузки подключать. icon_biggrin.gif
Valerapol
Цитата(Shura_with_KINEF @ 16.10.2020, 10:11) *
Дифавтоматы бывают и трёхполюсные. Тогда нефиг левые нагрузки подключать. icon_biggrin.gif

Этот четырех полюсной -
Shura_with_KINEF
Valerapol, тогда да, +100500
Алекс4ндр
Цитата(Valerapol @ 16.10.2020, 10:08) *
А надо брать с четвертой клеммы автомата

Когда подключал лампочки для теста, три лампы на разные фазы, и ноль на 4ю клемму, не выруьал, садишь одну лампочку на фазу а остальные без нагрузки и ноль на 4ю клемму сразу вырубает
Любое изменение нагрузки на фазах его вырубает, если по амперам одинаково держит. Так и должно быть? Или автомат неисправен?
Олега
Цитата(Алекс4ндр @ 16.10.2020, 10:50) *
садишь одну лампочку на фазу а остальные без нагрузки и ноль на 4ю клемму сразу вырубает
.. автомат неисправен?
Если лампа между L1 (к прим.) и N1 приводит к отключению несите аппарат назад, в магазин
Алекс4ндр
Цитата(Олега @ 16.10.2020, 13:09) *
Если лампа между L1 (к прим.) и N1 приводит к отключению несите аппарат назад, в магазин

Спасибо понял.